民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第42題

當電流切換開關( A S ) 切至O F F 時,其所連接的比流器( C T ) 二次側應該

題目

當電流切換開關( A S ) 切至O F F 時,其所連接的比流器( C T ) 二次側應該

  1. (1) 開路
  2. (2) 短路
  3. (3) 引接至 電流表
  4. (4) 部分開路,部分短路

官方答案

(2) 短路

解析

比流器(CT)原理為一次電流在二次側感應電流,二次側必須始終維持閉合回路。當電流切換開關(AS)切至OFF、將電流表等負載移除時,若二次側呈開路,因二次電流無法抵消激磁磁通,鐵心會嚴重飽和,在二次端子感應出數千伏甚至更高之危險高電壓,不僅損壞絕緣,更危及人員安全。故操作上須先以專用短路片或短路開關將CT二次側短接(短路)後,再斷開負載。因此AS切至OFF時,連接之CT二次側導線應連接成短路狀態,以維持磁通平衡並確保安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料