民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第69題
某一300 K V A R,額定電壓為7 . 96 k V 的三相電力電容器,被接在7 . 2 k V 的系統上使用,請問 在此電壓( 7 . 2 k V )…
題目
某一300 K V A R,額定電壓為7 . 96 k V 的三相電力電容器,被接在7 . 2 k V 的系統上使用,請問 在此電壓( 7 . 2 k V ) 下此電容器供給的虛功率為多少?
- (1) 245 K V A R
- (2) 271 K V A R
- (3) 332 K V A R
- (4) 367 K V A R
官方答案
(1) 245 K V A R
解析
電力電容器之容抗Xc固定,其供給之虛功率Q=V²/Xc,故Q與電壓平方成正比。已知額定7.96 kV時Q=300 kVAR,接於7.2 kV時:Q=300×(7.2/7.96)²=300×(51.84/63.3616)=300×0.8184≈245.5 kVAR。故約為245 kVAR。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。