民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第74題
計算短路故障電流時,下列何種設備不需考慮?
題目
計算短路故障電流時,下列何種設備不需考慮?
- (1) 電熱器
- (2) 發電機
- (3) 電動機
- (4) 變壓器
官方答案
(1) 電熱器
解析
計算短路故障電流時,須計入所有能於故障瞬間供給短路電流之電源,包含發電機、電動機(感應電動機於故障時會因慣性暫態釋放能量形成電動機貢獻電流)及變壓器(由系統側透過變壓器供電)。電熱器為純電阻性被動負載,故障時不會反向供應電流,故不需考慮。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。