民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第79題

三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 K V A,阻抗為5 %,激磁電流為1 . 5 %,其激 磁消耗之無效電力K V A R 為若干?

題目

三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 K V A,阻抗為5 %,激磁電流為1 . 5 %,其激 磁消耗之無效電力K V A R 為若干?

  1. (1) 15
  2. (2) 20
  3. (3) 25
  4. (4) 30

官方答案

(1) 15

解析

變壓器激磁(無載)電流主要為磁化電流,屬無效電力。激磁消耗之無效電力≈額定容量×激磁電流百分比。代入:Q=1000 kVA×1.5%=1000×0.015=15 kVAR。題中阻抗5%為短路阻抗,與本題激磁無效電力無關,不可併入計算。故激磁消耗之無效電力為15 kVAR。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。