民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第9題
汽電共生用戶系統於尖峰時段發電供應台電系統時,無效電力與有效電力輸出比值不得低於
題目
汽電共生用戶系統於尖峰時段發電供應台電系統時,無效電力與有效電力輸出比值不得低於
- (1) 1
- (2) 1 / 2
- (3) 1 / 3
- (4) 2 / 3
官方答案
(3) 1 / 3
解析
依汽電共生併聯相關規定,尖峰時段將電力輸出至台電系統時,無效電力與有效電力的比值不得低於 1/3,換算成功率因數約 0.95(tanθ=Q/P=1/3,θ≈18.4°,cosθ≈0.95)。這項要求的用意是避免機組以過度超前的功率因數運轉、大量吸收系統無效電力而影響電壓穩定;比值低於 1/3 代表功率因數更接近 1 且偏超前,較不利系統電壓。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。