3300 / 110 V 之變壓器二次側實測電壓為99 V ,欲調整為107 V,則分接頭應改在

題目

3300 / 110 V 之變壓器二次側實測電壓為99 V ,欲調整為107 V,則分接頭應改在

  1. (1) 2850 V
  2. (2) 3000 V
  3. (3) 3150 V
  4. (4) 3300 V

官方答案

(2) 3000 V

解析

變壓器變比N1/N2=3300/110=30。二次實測99V,可知一次系統電壓Vs=99×30=2970V。欲使二次為107V,所需一次抽頭電壓Vtap滿足107=Vs×(110/Vtap),故Vtap=2970×110/107≈3053V。因二次偏低,須將一次側分接頭調至較低電壓位置以提高二次電壓,3053V最接近選項3000V(可得約108.9V)。3150V僅約103.7V、2850V達114.6V,故選2。