民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第32題
3300 / 110 V 之變壓器二次側實測電壓為99 V ,欲調整為107 V,則分接頭應改在
題目
3300 / 110 V 之變壓器二次側實測電壓為99 V ,欲調整為107 V,則分接頭應改在
- (1) 2850 V
- (2) 3000 V
- (3) 3150 V
- (4) 3300 V
官方答案
(2) 3000 V
解析
變壓器變比N1/N2=3300/110=30。二次實測99V,可知一次系統電壓Vs=99×30=2970V。欲使二次為107V,所需一次抽頭電壓Vtap滿足107=Vs×(110/Vtap),故Vtap=2970×110/107≈3053V。因二次偏低,須將一次側分接頭調至較低電壓位置以提高二次電壓,3053V最接近選項3000V(可得約108.9V)。3150V僅約103.7V、2850V達114.6V,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。