下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?

題目

下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?

  1. (1) 激磁電流試驗
  2. (2) 有載試驗
  3. (3) 電壓比試驗
  4. (4) 線圈電阻測定

官方答案

(1) 激磁電流試驗

解析

激磁電流試驗是將額定電壓加於一側繞組、另一側開路,量測激磁電流與鐵損,可靈敏反映鐵心矽鋼片絕緣劣化、鐵心鬆動及繞組匝間短路等異常。有載試驗主要在求銅損與效率;電壓比試驗僅核對匝數比是否正確;線圈電阻測定雖可查出接頭鬆脫或斷線,但對鐵心異常較不靈敏。