民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第48題

161 k V 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138 k V ,則其接地端的絕緣耐壓等級為

題目

161 k V 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138 k V ,則其接地端的絕緣耐壓等級為

  1. (1) 12
  2. (2) 24
  3. (3) 36
  4. (4) 46 k V

官方答案

(4) 46 k V

解析

在有效接地系統中,變壓器中性點(接地端)因經電抗接地,正常及單相接地故障時中性點電位被限制,所需承受電壓遠低於非接地導線端,故接地端絕緣耐壓等級得予降低。題示非接地導線端絕緣耐壓為 138kV,依有效接地之比例原則(中性點耐壓約為非接地端之 1/3)計算:138÷3≒46kV。若採全絕緣則不經濟,故規範允許中性點採較低絕緣等級。因此本題接地端絕緣耐壓等級為 46kV,選項 4 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料