民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第55題

低壓系統中以限流熔絲做為無熔線開關之後衛保護時,其額定電流值應較無熔線開關之跳脫 值為

題目

低壓系統中以限流熔絲做為無熔線開關之後衛保護時,其額定電流值應較無熔線開關之跳脫 值為

  1. (1) 大
  2. (2) 小
  3. (3) 相等
  4. (4) 不必考慮

官方答案

(1) 大

解析

後衛保護須講求保護層級協調:正常過載或一般故障電流應由無熔線開關(NFB)先跳脫,限流熔絲只在故障電流超過 NFB 啟斷能力時才動作。因此熔絲額定電流必須比 NFB 跳脫值大,才不會在 NFB 動作前先熔斷而失去選擇性。若選得比跳脫值小或相等,熔絲會越級先動作,造成停電範圍擴大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料