民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第75題

3 ψ 4 W 接線6 . 6 / 11 . 4 k V 系統之避雷器額定電壓宜採用多少千伏者?

題目

3 ψ 4 W 接線6 . 6 / 11 . 4 k V 系統之避雷器額定電壓宜採用多少千伏者?

  1. (1) 3
  2. (2) 4 . 5
  3. (3) 9
  4. (4) 15

官方答案

(3) 9

解析

正確答案為 9 kV。本系統為三相四線 6.6/11.4 kV,線電壓 VLL = 11.4 kV。避雷器對有效接地系統取 Ur ≧ 0.8×VLL = 0.8×11.4 ≒ 9.12 kV,故選用 9 kV 級最恰當。選 3 kV 或 4.5 kV 耐壓明顯不足;選 15 kV 則保護裕度過大、殘壓偏高,降低對設備之保護效果。避雷器須兼顧「不誤動」與「有效限制過電壓」,以線電壓 0.8 倍為選用基準,11.4 kV 系統對應 9 kV 級,故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。