民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第77題

8 k V 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用

題目

22 . 8 k V 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用

  1. (1) 9 k V
  2. (2) 12 k V
  3. (3) 18 k V
  4. (4) 24 k V 者

官方答案

(3) 18 k V

解析

正確答案為 18 kV。避雷器額定電壓(Ur)對有效接地系統一般取 Ur ≧ 0.8 倍線電壓 VLL。本題 VLL = 22.8 kV,故 Ur ≧ 0.8×22.8 ≒ 18.24 kV,選用 18 kV 級可滿足持續運轉並留裕度。若選 9 kV 或 12 kV 耐壓不足,正常電壓下易動作損壞;選 24 kV 雖安全但殘壓偏大、保護效果較差。依台電配電設備規範,22.8 kV 用戶避雷器多採 18 kV 級,故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料