民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第1題
某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ) ,20 /5 A ( C T ) ,電表常數K 為1 . 2 ,當電表圓盤 轉10 轉需48…
題目
某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ) ,20 /5 A ( C T ) ,電表常數K 為1 . 2 ,當電表圓盤 轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為
- (1) 1480
- (2) 2304
- (3) 2160
- (4) 2880 度
官方答案
(3) 2160
解析
PT 比=12000/120=100,CT 比=20/5=4,總變比=400。電表常數 K=1.2 Wh/轉,轉 10 轉=12 Wh(二次側電表度數)。用時 48 秒,二次側功率=12Wh÷(48/3600 h)=900W。實際功率=900×400=360kW。6 小時用電=360kW×6h=2160 度。故選 2160 度。