民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第15題
某A 、B 二用戶設備容量分別為120 K V A 、100 K V A ,需量因數分別為60 %、50 %,功率因 數分別為0 . 8 、0 . 85 ,二用…
題目
某A 、B 二用戶設備容量分別為120 K V A 、100 K V A ,需量因數分別為60 %、50 %,功率因 數分別為0 . 8 、0 . 85 ,二用戶的參差因數為1 . 5 ,則其綜合用電的最大需量為
- (1) 50 K W
- (2) 66 . 7 K W
- (3) 100 K W
- (4) 133 . 3 K W
官方答案
(2) 66 . 7 K W
解析
先求各戶最大需量(kW):A=120×0.6×0.8=57.6kW;B=100×0.5×0.85=42.5kW,合計100.1kW。參差因數=個別最大需量總和÷綜合最大需量,故綜合最大需量=100.1÷1.5=66.73kW≈66.7kW。選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。