民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第21題

20 K V A 變壓器二具2200 / 220 V、V - V 接線,以供應220 V 平衡三相負載,若每一具變壓器均 不超載,功率因數為1 ,其二次側相電流…

題目

20 K V A 變壓器二具2200 / 220 V、V - V 接線,以供應220 V 平衡三相負載,若每一具變壓器均 不超載,功率因數為1 ,其二次側相電流約為

  1. (1) 87
  2. (2) 91
  3. (3) 100
  4. (4) 110 A

官方答案

(2) 91

解析

二具20KVA變壓器作V-V(開角形)接線,供應220V三相平衡負載且每台均不超載。V-V中每具變壓器之繞組電流即等於線電流,單具視在功率S=V×I=20KVA,故I=20000/220=90.9≈91A。總三相容量=√3×220×91≈34.6KVA=√3×20KVA,與二具不超載相符,故二次側相電流約91A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料