民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第29題
工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為64 A ,其餘4 台負載電 流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇
題目
工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為64 A ,其餘4 台負載電 流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇
- (1) 80
- (2) 90
- (3) 100
- (4) 130 安培以上
官方答案
(4) 130 安培以上
解析
依屋內線路裝置規則中電動機幹線之規定,供多台電動機之幹線,其導線安培容量不得小於其餘各電動機額定電流之和,再加最大一台電動機額定電流之125%。計算:其餘4台合計50A,最大一台64A×125%=80A,幹線容量=50+80=130A。故導線安培容量應選130安培以上,方能承受起動電流與連續負載而不過熱。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。