民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第49題
某10 K V A 、2200 / 110 伏特、60 H Z 之變壓器,其二次繞組有55 匝,在一次繞組方面有一分 接頭用以補償變壓器4 . 5 %阻抗壓降,…
題目
某10 K V A 、2200 / 110 伏特、60 H Z 之變壓器,其二次繞組有55 匝,在一次繞組方面有一分 接頭用以補償變壓器4 . 5 %阻抗壓降,試求一次繞組至分接頭之匝數約為
- (1) 1090
- (2) 1150
- (3) 1330
- (4) 1430 匝
官方答案
(2) 1150
解析
先由電壓比求匝比:2200÷110=20,二次繞組55匝,故一次基本匝數=55×20=1100匝。分接頭要補償4.5%阻抗壓降,需增加1100×0.045≈49.5匝,因此分接頭匝數約1100+49.5≈1150匝。若取1090匝,反而比基本匝數少約1%,無法補足壓降;1330匝與1430匝分別超出約21%與30%,補償過度會使二次電壓偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。