民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第53題

變比器( P T 及C T ) 二次線應採用

題目

變比器( P T 及C T ) 二次線應採用

  1. (1) 特種
  2. (2) 第一種
  3. (3) 第二種
  4. (4) 第三種接地

官方答案

(4) 第三種接地

解析

依《屋內線路裝置規則》接地種類規定,比壓器(PT)與比流器(CT)等儀器用變壓器之二次側電路應實施第三種接地。因其二次側電壓屬低壓(如PT二次110V、CT二次5A或1A),為防止一次側高壓感應或絕緣故障危及人員與儀表,須將二次側一點接地,並依低壓特性歸類為第三種接地(接地電阻100Ω以下)。特種、第一種、第二種接地分別適用不同對象,非本題情形,故選選項4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料