民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第77題
變壓器內部故障時,何種保護電驛代號能偵測到槽內絕緣液體壓力突昇而動作去跳脫斷路 器?
題目
變壓器內部故障時,何種保護電驛代號能偵測到槽內絕緣液體壓力突昇而動作去跳脫斷路 器?
- (1) 87 T
- (2) 67
- (3) 63
- (4) 49
官方答案
(3) 63
解析
變壓器內部故障產生氣體使槽內絕緣油壓力突昇,由壓力突增保護電驛(設備代號63,即壓力開關或釋壓電驛)偵測後動作跳脫斷路器。各代號意義:87T為變壓器差動電驛、67為方向性過電流電驛、49為熱偶式過載電驛,均非偵測油壓突昇者。故本題以63為正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。