民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第11題
低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,電流為60 A,若用Y- △起動器起動,則起動 電流變為
題目
低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,電流為60 A,若用Y- △起動器起動,則起動 電流變為
- (1) 120
- (2) 100
- (3) 60
- (4) 20 A
官方答案
(4) 20 A
解析
Y-△起動時,定子繞組先接成Y,每相電壓降為全壓的1/√3,因阻抗不變,每相電流亦降為1/√3;Y接線之線電流等於相電流,換算後線電流降為全壓起動的1/3。已知全壓起動電流60A,故Y-△起動電流為60÷3=20A,選4。120A為誤加倍,60A則完全未降壓。