民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第16題
啟斷容量為500 M V A 之24 k V 斷路器,當使用於22 . 8 k V 系統時,能通過之最大故障電流約 為
題目
啟斷容量為500 M V A 之24 k V 斷路器,當使用於22 . 8 k V 系統時,能通過之最大故障電流約 為
- (1) 12
- (2) 15
- (3) 18
- (4) 20 K A
官方答案
(1) 12
解析
斷路器啟斷容量S=√3×V×I。以額定24kV、500MVA計算,額定啟斷電流I=500×10^6/(√3×24×10^3)≈12.0kA;當使用於22.8kV系統時,以相同容量換算I=500×10^6/(√3×22.8×10^3)≈12.7kA,選項中以12kA最接近,故選1。15、18、20kA均明顯較高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。