民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第30題
下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?
題目
下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?
- (1) 激磁電流試驗
- (2) 有載試驗
- (3) 電壓比試驗
- (4) 線圈電阻測定
官方答案
(1) 激磁電流試驗
解析
激磁電流試驗是將額定電壓加於一側繞組、另一側開路,量測激磁電流與鐵損,可靈敏反映鐵心矽鋼片絕緣劣化、鐵心鬆動及繞組匝間短路等異常。有載試驗主要在求銅損與效率;電壓比試驗僅核對匝數比是否正確;線圈電阻測定雖可查出接頭鬆脫或斷線,但對鐵心異常較不靈敏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。