民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第32題
差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差
題目
差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差
- (1) 90
- (2) 120
- (3) 180
- (4) 240 度
官方答案
(3) 180
解析
差動電驛比較兩側比流器的二次電流,正常負載或外部故障時,兩電流大小相等、方向相反,相量和接近零,電驛不動作。因此接線試驗時,每相一次側與二次側電流的相角須相差180度,以確認極性接線正確;若相角不是180度,會產生不平衡的假差流,造成電驛誤動作。