民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第48題

避雷器其主要功能做為

題目

避雷器其主要功能做為

  1. (1) 防止接地故障
  2. (2) 防止短路
  3. (3) 防止過載
  4. (4) 抑制線路異常電壓之保護

官方答案

(4) 抑制線路異常電壓之保護

解析

避雷器(突波吸收器)並聯裝設於線路與大地之間,正常電壓下呈高阻抗而不導通;當雷擊或開關操作產生突波,電壓升高至設定值時,其非線性元件(如氧化鋅閥片)迅速導通,將異常電壓洩放至大地,並限制在設備絕緣耐壓以下,突波消失後又自動恢復高阻抗。接地故障由接地保護電驛處理,短路由斷路器或熔絲清除,過載由過載保護器跳脫,這些都不是避雷器的功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。