民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第51題

工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 伏,且在多少伏特以下時,其燈具應不附裝 以手操作之開關?

題目

工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 伏,且在多少伏特以下時,其燈具應不附裝 以手操作之開關?

  1. (1) 200
  2. (2) 250
  3. (3) 300
  4. (4) 400

官方答案

(3) 300

解析

依「屋內線路裝置規則」有關工業用紅外線燈電熱裝置的規定,燈具對地電壓超過 150 伏且在 300 伏以下者,燈具應不附裝以手操作之開關,避免人員在高電壓下直接操作而感電,此類負載應改以遠離燈具的專用開關控制。200 伏、250 伏都落在 150 伏以上、300 伏以下的區間,仍屬不得附裝手操作開關的範圍;400 伏已超過 300 伏,並非本題所稱的上限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。