民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第57題

面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯( L x ) 之平均照度,設照明率為0 . 5 ,40 W 日光燈每只之光束為2000 流明( L m…

題目

面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯( L x ) 之平均照度,設照明率為0 . 5 ,40 W 日光燈每只之光束為2000 流明( L m ) ,需裝設40 W 日光燈

  1. (1) 20
  2. (2) 30
  3. (3) 40
  4. (4) 50 支

官方答案

(1) 20

解析

照度公式 E=(F×N×U)/A,F 為每燈光束、N 為燈數、U 為照明率、A 為面積。代入 200=(2000×N×0.5)/100,得 200×100=1000N,N=20000/1000=20 支。故需 40W 日光燈 20 支;30、40、50 支均會使照度超過 200 勒克斯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料