民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第61題
某房間面積20 平方公尺,該房間照明率為0 . 5,維護係數為0 . 8,採最初流明數為2500 流明 單管日光燈4 支照明,則其可能之照度為
題目
某房間面積20 平方公尺,該房間照明率為0 . 5,維護係數為0 . 8,採最初流明數為2500 流明 單管日光燈4 支照明,則其可能之照度為
- (1) 400
- (2) 300
- (3) 200
- (4) 100 勒克斯( L x )
官方答案
(3) 200
解析
照度 E=(F×N×U×M)/A,F 為最初光束 2500 lm、N=4 支、U=0.5、維護係數 M=0.8、A=20 平方公尺。代入 E=(2500×4×0.5×0.8)/20=4000/20=200 勒克斯。維護係數用以估算燈具汙染與光衰後之維持照度,故可能照度為 200 Lx。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。