民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第66題

額定輸出為100 K V A 之單相變壓器用以供給功率因數為100 %之負載,於3 / 4 負載時其效率 最大,如負載功率因數改為80 %時,且使其效率也最大,…

題目

額定輸出為100 K V A 之單相變壓器用以供給功率因數為100 %之負載,於3 / 4 負載時其效率 最大,如負載功率因數改為80 %時,且使其效率也最大,則所供給之負載為

  1. (1) 75
  2. (2) 70
  3. (3) 65
  4. (4) 60 K W

官方答案

(4) 60 K W

解析

變壓器於銅損等於鐵損時效率最大。額定100kVA、功率因數100%時,3/4負載輸出為100×0.75×1=75kW,此時銅損為(0.75)²×全載銅損,並等於鐵損。改為功率因數80%時,因鐵損與銅損僅由電流決定、與功率因數無關,最大效率仍發生在3/4額定電流處,故輸出=100kVA×0.75×0.8=60kW,選60kW。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料