民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第10題

變壓器作感應電壓試驗的主要目的為測試

題目

變壓器作感應電壓試驗的主要目的為測試

  1. (1) 一次繞組與二次繞組間
  2. (2) 繞組與鐵心間
  3. (3) 繞組匝與匝間
  4. (4) 繞組與外殼間之絕緣

官方答案

(3) 繞組匝與匝間

解析

感應電壓試驗是將低壓側加高頻高壓,藉鐵心感應使繞組每匝間產生足夠電位差,主要目的在檢驗繞組匝與匝間(層間)的絕緣是否良好。一次與二次繞組間、繞組與鐵心間、繞組與外殼間屬於對地及高低壓間絕緣,通常以外加電壓耐壓試驗及絕緣電阻測定來檢查,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料