民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第10題
變壓器作感應電壓試驗的主要目的為測試
題目
變壓器作感應電壓試驗的主要目的為測試
- (1) 一次繞組與二次繞組間
- (2) 繞組與鐵心間
- (3) 繞組匝與匝間
- (4) 繞組與外殼間之絕緣
官方答案
(3) 繞組匝與匝間
解析
感應電壓試驗是將低壓側加高頻高壓,藉鐵心感應使繞組每匝間產生足夠電位差,主要目的在檢驗繞組匝與匝間(層間)的絕緣是否良好。一次與二次繞組間、繞組與鐵心間、繞組與外殼間屬於對地及高低壓間絕緣,通常以外加電壓耐壓試驗及絕緣電阻測定來檢查,故選3。