民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第43題
某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際…
題目
某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為
- (1) 500
- (2) 2000
- (3) 1000
- (4) 1500 度
官方答案
(2) 2000
解析
電度表讀值須乘上比壓器(PT)與比流器(CT)的綜合倍率。PT比=12,000V/120V=100;CT比=20A/5A=4;綜合倍率=100×4=400。實際用電度數=表讀值×倍率=5×400=2,000度。此倍率與供電電壓11.4kV無關,計費只看實際裝設之PT、CT變比;若只乘PT會得500度,只乘CT僅20度,均非正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。