民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第56題

三相四線11 . 4 k V 直接接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用

題目

三相四線11 . 4 k V 直接接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用

  1. (1) 6
  2. (2) 15
  3. (3) 12
  4. (4) 9 k V

官方答案

(4) 9 k V

解析

避雷器額定電壓須依系統標稱電壓與接地方式選定:電壓太低,正常運轉時會誤動作;電壓太高,保護位準偏高,無法有效保護設備。11.4 kV 三相四線直接接地系統的線對地電壓約為 11.4/√3≒6.6 kV,因此選用 9 kV 等級的避雷器,既能耐受正常運轉電壓,又能在雷擊突波時迅速放電。若選用 6 kV,會因電壓過低而誤動作;選用 12 kV 或 15 kV,則保護位準偏高。故選 9 kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料