民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第68題
三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 k V A ,阻抗為5 % ,激磁電流為1 . 5 % ,負載 為900 k V A ,主變壓器消…
題目
三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 k V A ,阻抗為5 % ,激磁電流為1 . 5 % ,負載 為900 k V A ,主變壓器消耗之無效電力k V A R 為若干?
- (1) 75
- (2) 55 . 5
- (3) 65
- (4) 85 . 5
官方答案
(2) 55 . 5
解析
變壓器消耗之無效電力包含激磁無效電力與漏磁(阻抗)無效電力兩部分。激磁部分:1.5%×1000=15 kVAR。阻抗部分:阻抗電壓5%,滿載時無效電力為5%×1000=50 kVAR;實際負載率為900÷1000=0.9,而無效電力與電流平方成正比,故為50×0.9²=40.5 kVAR。兩者合計15+40.5=55.5 kVAR。