民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第70題
變壓器分接頭主要用途為
題目
變壓器分接頭主要用途為
- (1) 調整功率因數
- (2) 調整電壓
- (3) 調整相角
- (4) 調整頻率
官方答案
(2) 調整電壓
解析
變壓器之分接頭(tap)通常設於高壓繞組,藉由改變高壓側有效匝數,調整一次與二次之匝數比,進而在電源電壓偏高或偏低時,仍使二次側輸出電壓維持額定值。因此分接頭之主要用途為調整電壓,並非調整功率因數、相角或頻率;頻率由系統發電機轉速決定,無法以分接頭改變。