民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第19題

額定輸出為100 K V A 之單相變壓器用以供給功率因數為100 %之負載,於3 / 4 負載時其效率 最大,如負載功率因數改為80 %時,且使其效率也最大,…

題目

額定輸出為100 K V A 之單相變壓器用以供給功率因數為100 %之負載,於3 / 4 負載時其效率 最大,如負載功率因數改為80 %時,且使其效率也最大,則所供給之負載為

  1. (1) 65
  2. (2) 70
  3. (3) 75
  4. (4) 60 K W

官方答案

(4) 60 K W

解析

變壓器效率最高的條件是銅損等於鐵損,而銅損只由負載電流(即 kVA)決定,與功率因數無關。滿載為 100 kVA,已知 3/4 負載時效率最大,因此最大效率對應的容量固定為 0.75×100=75 kVA。功率因數改為 80% 後,仍在 75 kVA 時效率最大,實際供給的有效功率 P=75×0.8=60 kW。65、70、75 kW 皆與此計算結果不符,故選 60 kW。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。