民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第3題

下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?

題目

下列何者能比較判定變壓器是否鐵心或線圈異常?

  1. (1) 有載試驗
  2. (2) 電壓比試驗
  3. (3) 激磁電流試驗
  4. (4) 線圈電阻測定

官方答案

(3) 激磁電流試驗

解析

激磁電流試驗係將電壓加於變壓器一側、他側開路,量測激磁電流並與同型變壓器或他相比較。若鐵心疊片絕緣不良、鐵心局部短路,或線圈匝間短路,等效激磁阻抗下降,激磁電流會明顯增大或不平衡,故可據以判定鐵心或線圈異常。電壓比試驗僅檢查匝數比是否正確;線圈電阻測定在查斷線、接頭接觸不良;有載試驗主要看溫升與效率。