民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第55題
電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值( 非對稱係數K ) 與該系統之
題目
電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值( 非對稱係數K ) 與該系統之
- (1) R / X
- (2) X / R
- (3) R / Z
- (4) Z / R 有關
官方答案
(2) X / R
解析
故障初期的故障電流含有交流對稱分量與直流非對稱分量,直流分量衰減速度由系統阻抗的 X/R 決定。X/R 越大,時間常數 L/R 越大,直流分量衰減越慢,非對稱係數 K 越大;反之 X/R 越小,非對稱程度越小。因此 K 與 X/R 有關,而非 R/X、R/Z 或 Z/R,故選 X/R。