民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第65題

下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,層間有無短路,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?

題目

下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,層間有無短路,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?

  1. (1) 絕緣電阻測定
  2. (2) 負載試驗
  3. (3) 電壓比試驗
  4. (4) 線圈電阻測定

官方答案

(3) 電壓比試驗

解析

電壓比試驗係在一次側加電壓,量測二次側感應電壓,比較實測比值與銘牌匝數比;若比值異常,即表示繞線匝數錯誤、層間短路使有效匝數改變,或分接頭切換器故障、接線錯誤。絕緣電阻測定在判斷絕緣劣化,線圈電阻測定在檢查接點鬆脫與斷線,負載試驗在測溫升與效率,均無法直接查出匝比錯誤。