民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第67題

最大電熱器容量在20 安以上,其它電熱器容量合計在多少安以下並為最大電熱器容量之1 / 2 以下,則大、小容量電熱器可併用一分路?

題目

最大電熱器容量在20 安以上,其它電熱器容量合計在多少安以下並為最大電熱器容量之1 / 2 以下,則大、小容量電熱器可併用一分路?

  1. (1) 15
  2. (2) 20
  3. (3) 30
  4. (4) 10

官方答案

(1) 15

解析

依屋內線路裝置規則,電熱器分路中,最大電熱器容量在 20 A 以上者,其他電熱器容量合計在 15 A 以下,且不超過最大電熱器容量之 1/2 時,因同時使用之機率低、總電流尚在分路容量內,可併接於同一分路;若其他電熱器合計超過 15 A 或超過最大者之半數,則應另設專用分路,以免過載。