民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第71題
某房間面積20 平方公尺,該房間照明率為0 . 5,維護係數為0 . 8,採最初流明數為2500 流明 單管日光燈4 支照明,則其可能之照度為
題目
某房間面積20 平方公尺,該房間照明率為0 . 5,維護係數為0 . 8,採最初流明數為2500 流明 單管日光燈4 支照明,則其可能之照度為
- (1) 200
- (2) 400
- (3) 100
- (4) 300 勒克斯( L x )
官方答案
(1) 200
解析
照度公式E=N×F×U×M/A,N為燈具數、F為每支最初流明、U為照明率、M為維護係數、A為面積。代入E=4×2500×0.5×0.8/20=4000/20=200 lx。照明率與維護係數都是小於1的折扣因素,計算時須相乘,不能用2500×4/20直接得500 lx,故答案為200 lx。