民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第76題

貫穿一匝之比流器變流比為150 / 5 A,若配合50 / 5 A 之電流表則該比流器須貫穿

題目

貫穿一匝之比流器變流比為150 / 5 A,若配合50 / 5 A 之電流表則該比流器須貫穿

  1. (1) 1
  2. (2) 2
  3. (3) 4
  4. (4) 3 匝

官方答案

(4) 3 匝

解析

比流器一次側安匝數須維持一定,貫穿匝數N增加時,等效一次電流變為原來的1/N。原本一匝時變流比為150/5 A;要配合50/5 A電流表,需使等效一次額定為50 A,即150/N=50,解得N=3匝。貫穿3匝後變流比成為50/5 A,與電流表匹配,故選項4的3匝正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料