民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第78題
特種接地其接地電阻應保持在
題目
特種接地其接地電阻應保持在
- (1) 100
- (2) 10
- (3) 50
- (4) 25 歐姆以下
官方答案
(2) 10
解析
特種接地係針對二十二點八千伏以下之高壓電路所設,其目的是把高壓系統對地電位限制在安全範圍;依「屋內線路裝置規則」,特種接地之接地電阻應保持在十歐姆以下。若接地電阻過大,故障時接地電位升高,可能危及人員與設備;因此二十五、五十及一百歐姆均不符合特種接地十歐姆以下之要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。