民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第18題

差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差

題目

差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差

  1. (1) 240
  2. (2) 180
  3. (3) 90
  4. (4) 120 度

官方答案

(2) 180

解析

差動電驛是比較被保護設備兩端(一次側與二次側)電流的向量差。正常運轉時,兩側電流因感應關係方向相反,相角相差 180 度,差電流接近零,電驛不動作;一旦內部故障,差電流增大而使電驛動作。因此接線試驗時,必須確認每相一次側與二次側的相角相差 180 度,否則會因相角錯誤產生不平衡電流而誤動作。故選 180 度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料