有一工廠經常負載為180 K W,功率因數為0 . 6 滯後,若加入一組120 K V A R 電容器,請問功 率因數約可改善至多少?

題目

有一工廠經常負載為180 K W,功率因數為0 . 6 滯後,若加入一組120 K V A R 電容器,請問功 率因數約可改善至多少?

  1. (1) 0 . 83
  2. (2) 1
  3. (3) 0 . 9
  4. (4) 0 . 95

官方答案

(1) 0 . 83

解析

先求原無效功率:cosθ = 0.6,tanθ = 0.8/0.6 = 1.333,Q = 180 × 1.333 ≈ 240 kVAR。加入 120 kVAR 電容器後,Q′ = 240 − 120 = 120 kVAR,有效功率仍為 180 kW。視在功率 S′ = √(180² + 120²) = √46800 ≈ 216.3 kVA,功率因數 = 180 / 216.3 ≈ 0.83。故約可改善至 0.83;要達到 0.9、0.95 或 1,需再增加電容器容量。