民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第41題
過電流電驛( C O ) 在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方 式為之?
題目
過電流電驛( C O ) 在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方 式為之?
- (1) 設定較高的電流標置,並選用較小的時間標置
- (2) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
- (3) 設定較低的電流標置,並選用較大的時間標置
- (4) 設定較高的電流標置,並選用較大的時間標置
官方答案
(2) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
解析
CO為感應圓盤式過電流電驛,動作時間由電流標置(pickup)與時間標置(time dial)共同決定。在同一故障電流下,電流標置調低會使故障電流倍數M=I/Is變大,圓盤轉矩增加,動作加快;時間標置調小則直接縮短圓盤行程與跳脫時間。兩者同時調低即可加速跳脫。反之,提高電流標置會使倍數變小,動作反而變慢。故選2。