民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第44題

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

題目

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

  1. (1) 小於最大啟動電流
  2. (2) 小於短路故障電流
  3. (3) 大於最大啟動電流
  4. (4) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流

官方答案

(4) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流

解析

瞬時過電流電驛沒有時間延遲,一超過標置就立即跳脫,因此標置必須高於馬達最大啟動電流(含啟動突入電流),以免正常啟動時誤跳;同時又必須低於被保護區間的最小短路故障電流,才能在故障時可靠動作。若僅大於啟動電流而未低於故障電流,或標置低於啟動電流,都會造成誤動作或保護失效。故選4。