民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第44題
瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?
題目
瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?
- (1) 小於最大啟動電流
- (2) 小於短路故障電流
- (3) 大於最大啟動電流
- (4) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
官方答案
(4) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
解析
瞬時過電流電驛沒有時間延遲,一超過標置就立即跳脫,因此標置必須高於馬達最大啟動電流(含啟動突入電流),以免正常啟動時誤跳;同時又必須低於被保護區間的最小短路故障電流,才能在故障時可靠動作。若僅大於啟動電流而未低於故障電流,或標置低於啟動電流,都會造成誤動作或保護失效。故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。