民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第58題
電度表配合比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 使用時,已知P T 的電壓比為3300 / 110 ,C T 之電流比 為50 / 5 ,則該電度表實際…
題目
電度表配合比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 使用時,已知P T 的電壓比為3300 / 110 ,C T 之電流比 為50 / 5 ,則該電度表實際量測值應乘以
- (1) 300
- (2) 30
- (3) 20
- (4) 200 倍
官方答案
(1) 300
解析
電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)間接計量時,實際用電量=電表指示值×倍率,而倍率=電壓比×電流比。PT的電壓比為3300/110=30;CT的電流比為50/5=10;總倍率=30×10=300。因此電表讀數須乘以300,故選1。