民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第61題

某工廠之設備容量為120 K W、功因為80 %、需量因數為60 %,擬以兩具單相變壓器接成V - V 接線供電時,單具變壓器之容量約為多少?

題目

某工廠之設備容量為120 K W、功因為80 %、需量因數為60 %,擬以兩具單相變壓器接成V - V 接線供電時,單具變壓器之容量約為多少?

  1. (1) 62 K V A
  2. (2) 72 K V A
  3. (3) 52 K V A
  4. (4) 42 K V A

官方答案

(3) 52 K V A

解析

需量=設備容量×需量因數=120×0.6=72 kW;視在功率=72/0.8=90 kVA。V-V接線以兩具單相變壓器供應三相負載,其總輸出容量為單具容量之√3倍,故單具容量=90/√3≒51.96 kVA,約52 kVA,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料