民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第63題
保護用C T 100 / 5 A,C 800,其規格中C 800 是表示多少V A ( 負擔) ?
題目
保護用C T 100 / 5 A,C 800,其規格中C 800 是表示多少V A ( 負擔) ?
- (1) 800
- (2) 100
- (3) 400
- (4) 200
官方答案
(4) 200
解析
保護用 CT 標示的 C 代表計算型(calculated),後接數字為二次端子電壓額定,表示在 20 倍額定二次電流下,二次端子仍可輸出該電壓,且比值誤差不超過 10%。本例 CT 為 100/5 A,二次額定 5 A,20 倍即 100 A;故允許負擔阻抗 Z=800÷100=8 Ω,換算成額定二次電流下的負擔容量 S=I²Z=5²×8=200 VA,亦即可接 8 Ω、200 VA 之負擔。因此 C800 的 800 是伏特數而非 VA 數,1、2、3 均非由 8 Ω 換算所得。