民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第70題

某房間面積20 平方公尺,採用晝光日光燈40 W,與管光束最初流明數為2500 流明,又該房 間照明率為0 . 5,維護係數0 . 8 時,擬保持300 勒克斯…

題目

某房間面積20 平方公尺,採用晝光日光燈40 W,與管光束最初流明數為2500 流明,又該房 間照明率為0 . 5,維護係數0 . 8 時,擬保持300 勒克斯( L x ) 照度,則需要日光燈

  1. (1) 8
  2. (2) 6
  3. (3) 4
  4. (4) 2 支

官方答案

(2) 6

解析

依燈數計算公式 N=E×A÷(F×U×M),其中 E 為所欲維持照度 300 Lx、A 為面積 20 m²、F 為燈管初始光束 2,500 lm、U 為照明率 0.5、M 為維護係數 0.8。代入得 N=300×20÷(2,500×0.5×0.8)=6,000÷1,000=6 支。若漏乘維護係數,會得 4.8 支;若漏乘照明率,則得 3 支,均非正確結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料