民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第75題
3 ψ 4 W 6 . 6 / 11 . 4 k V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少k V ?
題目
3 ψ 4 W 6 . 6 / 11 . 4 k V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少k V ?
- (1) 15
- (2) 9
- (3) 4 . 5
- (4) 3
官方答案
(2) 9
解析
3φ4W 6.6/11.4 kV 系統中,6.6 kV 為相電壓(線對中性點),11.4 kV 為線電壓。中性點直接接地時,避雷器主要承受線對地電壓,正常約 6.6 kV;考量系統電壓變動與安全裕度,應選用標準額定 9 kV 者。4.5 kV 額定過低,可能因持續電壓而損壞;15 kV 則過高,保護裕度與經濟性不佳。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。