第1題

工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為60 A ,其餘4 台負載電 流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇多少A 以上?

題目

工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為60 A ,其餘4 台負載電 流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇多少A 以上?

  1. (1) 125
  2. (2) 100
  3. (3) 90
  4. (4) 80

官方答案

(1) 125

解析

依《屋內線路裝置規則》對電動機幹線導線安培容量之規定,幹線容量不得小於「最大一台電動機額定電流之1.25倍」加上「其餘各台電動機額定電流之總和」。本題最大一台為60 A,其餘4台合計50 A,故幹線安培容量至少為60×1.25+50=75+50=125 A。選項1正確。1.25倍是考量電動機起動電流與連續運轉之安全裕度,若僅取60+50=110 A或更低,均不足。